    Turiu tokią bėdą. Iki dirbtuvių nuo transformatorinės nemažas atstumas, krenta įtampa ir nevisada prasuka mano kompresoriaus variklį. Gal yra koks būdas tai išspresti? Gal kokie kondensatoriai ar panašiai?

    • This topic was modified 8 years, 4 months ago by agniusm.
    #11934
    Šarūnas
    Keymaster

    Turbūt tik startavimas be apkrovos…

    #11935
    sopkis
    Participant

    Kompresorius trifazis, vienfazis? Jei trifazis, tai žiūrėti kaip apvijos sujungtos – jei visų apvijų galai matosi, tai gal eitų perjungti žvaigždė-trikampis kad startuotų su mažesne srove.
    Ups. Suklydau. Šitas variantas tinka jei muša automatus nuo startinės srovės, jei velenas apkrautas startavimo metu tai jungimas žvaigždė-trikampis nepadės.

    • This reply was modified 8 years, 4 months ago by sopkis.
    #11948
    Donatasl
    Participant

    Didesnio galingumo kompresoriuose, startavimas be apkrovos reiškia, kad pasiekus užstatyta slėgį, kai išjungiamas variklis, automatiškai atidaromas vožtuvas, kuris išleidžia orą iš cilindro. Pasitaiko taip, kad resyverio vožtuvas nebeužsidaro, oras išeina per šlangelę, dėl to specialistai ją užaklina :)
    Dar paleisti tikriausiai ir trukdo, jei per alsuoklį neišeina oras, kuris darbo metu patenka per žiedus.